Ett lysrör av två över badrumsskåpet började blinka svagt och efter 15 sek dog det helt. Röret är svart i ena änden men det andra röret var ok. Köpte två nya rör och nu lyser inget av dem. Också bytt båda tändarna.
Hur mäter man på trafon om den är ok?
Armaturen är ca trettio år gammal.
 
Har du rätt tändare? Det som sitter i armaturen är troligen en reaktor och den fungerar som strömbegränsare när lysrören har tänt. Om du mäter på utgående tråd från reaktorn ska du ha 230 V. Tändarna ska vara SERIE och 4-24W. Beteckningen är lite olika på olika fabrikat men dom brukar heta S2
 
Tack Elmont,
Satte i ett par äldre reaktorer och allt funkade! Inne i armaturen fanns en klisterlapp bredvid trafon med följande text:
Medföljande gummitätningar ska monteras under fästskruvarnas skallar.
I en oöppnad plastpåse låg tätningarna! Är det någon mening att montera dessa efter 29 år?
 
  • Gilla
Patrik Winter
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.