7 993 läst · 105 svar
8k läst
105 svar
hjälp mig med Grundinställning Nibe FIGHTER 310P !
Ja det var väldigt lågt och stor skillnad mot kanal 02! Då borde det nog vara ett fel inne i shuntmotorn. Jag skulle skruvat loss shuntmotorn helt och provat att vrida axeln i shuntventilen till "0" med en tång och se om kanal 02 lugnar ner sig.
Redigerat:
Ok, förstår att beräknad framledningstemperatur på kanal 10 blir väldigt låg med de inställningarna! Tyvärr kan inte 310P kyla huset utan bara värma upp det.
Kanal 02 borde visa inomhustemperaturen i huset typ 24 grader vid den här årstiden. Värmesystemet får den temperatur som råder i huset om cirkulationspumpen är påslagen.
Kanal 02 borde visa inomhustemperaturen i huset typ 24 grader vid den här årstiden. Värmesystemet får den temperatur som råder i huset om cirkulationspumpen är påslagen.
Det måste alltså vara så att shuntventilen är öppen och släpper ut varmt värmevatten fast än shuntmotorn står i stängt läge. Alltså förmodligen något generalfel i shuntmotorn. Shuntventilen är gjord i mässing och borde inte kunna gå sönder så totalt.