Det är högspänningsledningarna som har tre ledare. Mellan dessa och ditt hus finns en transformator. Transformatorn är D-kopplad på primärsidan (högspänningssidan) och Y-kopplad på sekundärsidan (lågspänningssidan). Y-kopplingen på sekundärsidan ger en nolla som ansluts till ett jordtag. Från denna punkt kommer både nollan och jorden till ditt hus. Ofta är nolla och jord en och samma ledare fram till din elcentral. Från elcentralen och vidare in i huset är skillnaden mellan nolla och jord att det normalt flyter ström i nollan medan det endast flyter ström i jorden vid ett fel någonstans.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 124 inlägg
Här är en bild:
Från vänster kommer högspänningen i form av tre faser utan nolla. Denna transformeras ned till lågspänning 230/400 V i en transformator som enligt bilden har en mittpunkt. Där får vi magiskt nollan!
Nollan är jordad vid transformatorkiosken med ett spett eller dylikt. Sedan distribueras tre faser och nolla, eller närmare bestämt en kombinerad nolla och skyddsjord, kallat för TN-C-system. Man kan distribuera nolla och skyddsjord separat. Det kallas TN-S och kräver då 5 ledare.
Från vänster kommer högspänningen i form av tre faser utan nolla. Denna transformeras ned till lågspänning 230/400 V i en transformator som enligt bilden har en mittpunkt. Där får vi magiskt nollan!
Nollan är jordad vid transformatorkiosken med ett spett eller dylikt. Sedan distribueras tre faser och nolla, eller närmare bestämt en kombinerad nolla och skyddsjord, kallat för TN-C-system. Man kan distribuera nolla och skyddsjord separat. Det kallas TN-S och kräver då 5 ledare.
I norge kan man träffa på distrubitionsledningar med tre trådar till husen. Där har man IT system med 3 x 230 v huvudspänning. Då är alla förbrukare kopplade mellan faserna. Skyddsjorden är ansluten till ett lokalt jordtag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 124 inlägg
Hittade denna bild också, som kan "skarvas" på högersidan av bilden ovan om man korsar trådarna så att PEN underst i bilden ovan går till PEN överst i denna bild:
Här ser man också hur den kombinerade jord och nollan (PEN) delas upp i just nolla (N) och skyddsjord (PE) i elcentralen. Denna uppdelning som sagt även göras tidigare, men de landar alltid i en gemensam nollpunkt i distributionstransformatorn som bilden ovan visar.
Hoppas det besvarar frågan om vad som är skillnaden mellan N och PE, annars får du återkomma.
Här ser man också hur den kombinerade jord och nollan (PEN) delas upp i just nolla (N) och skyddsjord (PE) i elcentralen. Denna uppdelning som sagt även göras tidigare, men de landar alltid i en gemensam nollpunkt i distributionstransformatorn som bilden ovan visar.
Hoppas det besvarar frågan om vad som är skillnaden mellan N och PE, annars får du återkomma.
Den utritade sammankoppling mellan PE och N skena är inte så vanlig idag eftersom många gruppcentraler är försedda jordfelsbrytare antingen vid nymontage eller som eftermontage.
I det läget kan en en ledning vara ansluten till PE skenan som fortsätter genom jfb till nollskenan. Även andra varianter kan förekomma med en PEN plint där PE och N delas upp.
Fasledarna passerar även jordfelsbrytaren innan dom går till fördelningsskenorna i centralen.
I det läget kan en en ledning vara ansluten till PE skenan som fortsätter genom jfb till nollskenan. Även andra varianter kan förekomma med en PEN plint där PE och N delas upp.
Fasledarna passerar även jordfelsbrytaren innan dom går till fördelningsskenorna i centralen.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 124 inlägg
Hmm, jo kanske är det motiverat att påpeka att bilden inte visar någon JFB installerad i elcentralen...!?