Säkert en banal fråga men behöver flytta ett uttag med utvändig kabeldragning från en sida ett källarrum till den andra. Behöver koppla om ledarna när jag gör det.

Skruvade isär och fann 4 ledare, varav 2 är kopplade till jord. Den ena, ej koppartråd, är klädd i gul/grönt ”för hand”, efter kabeln strippats. Det finns en del tveksam elhantering i huset sen tidigare ägare, vilket elektriker påtalat vid andra jobb.

Är denna korrekt monterad..?
 
  • Öppet eluttag i hand med fyra ledare, två anslutna till jord, en delvis klädd i gul/grön.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ser rätt ut den nämda ledaren är en biledare som antingen ansluta till PE eller bara klipps beror nog mycket på vem man frågar
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Frågar du mig så ska den bara anslutas i matande enda.
Vid en kortslutningsström ska inte strömmen gå olika vägar t.ex. hälften i höljet och hälften i gul/grön.
 
  • Gilla
Andreas_kalmar
  • Laddar…
P p3p3 skrev:
Är denna korrekt monterad..?
Ja, och du bör göra likadant med din nya kabel om den också har en sådan biledare. Koppla inte isär skyddsjordledaren och biledaren utan att kontrollera hur det ser ut i matande ände.
 
  • Gilla
p3p3
  • Laddar…
Jag
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja, och du bör göra likadant med din nya kabel om den också har en sådan biledare. Koppla inte isär skyddsjordledaren och biledaren utan att kontrollera hur det ser ut i matande ände.
Tänkte flytta den ikväll men det är alltså samma kabel jag tänkte använda, på samma sätt om det inte är uppenbart galet. Ändrar inget på matande ände.
 
P p3p3 skrev:
Jag


Tänkte flytta den ikväll men det är alltså samma kabel jag tänkte använda, på samma sätt om det inte är uppenbart galet. Ändrar inget på matande ände.
Ändra inget, den parallella kopplingen är i princip alltid vettig bara den går att utföra där så ansluntningen blir bra. Viktigare är oavsett att du kontrollerar att det är jord du har där sen tidigare.
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…

Bästa svaret

Mikael_L
Det ser bra ut det där.

Det finns en oenighet bland elektriker om hur man ska förfara med biledaren (den som har gulgrön slang på sig hos dig), och det som vi ser på din bild är helt OK enligt en del, eller tveksamt för en del andra.
Jag anser att detta utförande är korrekt, förutom att jag hellre velat se transparent slang istället för gulgrön, men det är dock inget jag strider speciellt hårt för, ty alla elektriker vet ändå vad det är.

Så slutsatsen, ja, jag tycker det är är ganska OK, hade hellre sett transparent slang, men detta är också rätt OK, inte helt formellt OK, men på rätt sida av gråskalan ...

edit:
Jag använder själv ibland gulgrön slang, bara för att få chansen att använda upp lite av de hundra metrarna jag hade :oops:. För som sagt, alla kunniga vet ändå vad det är.
 
  • Gilla
p3p3
  • Laddar…
Ansluter man biledaren i båda ändar och skyddsledaren går av så har man ändå chansen att lösa säkringen vid en kortslutning.

är både biledare och skyddsledare anslutna så blir beröringsspänningen lägre än 115 volt pga större area/lägre resistans på skyddskretsen.

Protte
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.