Drog bara ut kontakten som sitter bak på elementen, rörde aldrig i några trådar. Eldosan på första bilden sitter dock inte fast i väggen, så tänkte att det blivit glappt nånstans då jag flyttade dem
 
För mig är glapp och dålig kontakt två olika saker, en detalj kanske, men det kan t.ex. vara så att du har fått in kabelisolering i kontakten som klämts i skruven, och du får därför väldigt dålig eller ingen kontakt, det skulle kanske kunna ge ett sådant här fenomen. Prova att skruva ut sladdarna och kolla om det ser ut som plasten klämts, var noggrann när du skruvar fast dem igen så att det bara är koppar inne i själva kopplingen och isoleringe slutar precis utanför.
 
Spinnel skrev:
Drog bara ut kontakten som sitter bak på elementen, rörde aldrig i några trådar. Eldosan på första bilden sitter dock inte fast i väggen, så tänkte att det blivit glappt nånstans då jag flyttade dem
Jaha, då kan det ju inte vara som jag sa.
Hur ser de där kontakterna ut som elementen är inkopplade i? De måste ju vara speciella med tanke på att du har en central panel för reglering av nattemperatur m.m. Om de varit olika kopplade till de två elementen och du byter plats på dem kommer det så klart inte att funka sen. Men det är väldigt konstigt att du får ca 100volt. Min gissning där är då att du helt enkelt har dålig kontakt på toppen av skruven, prova att pressa probem emot och vrida lite fram och tillbaka för att skapa bättre kontakt och se om du kan få 230 volt där också.
 
Jaha, ok, nu förstår jag vilken kontakt du pratar om.

Eftersom elementen är olika stora har de också antagligen olika antal faser anslutna och kanske olika anslutningsmönster, då kan du inte bara byta plats på dem utan att justera i kontakten också.

Prova att sätt tillbaka elementen på sina ordinarie platser så ska du se att de funkar som de ska.
 
thomasx skrev:
Min gissning där är då att du helt enkelt har dålig kontakt på toppen av skruven, prova att pressa probem emot och vrida lite fram och tillbaka för att skapa bättre kontakt och se om du kan få 230 volt där också.
Precis så är det
 
002.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
003.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
004.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Elementen är väl inte original från -79. Det är kontakt i elemntet men i väggen är det sladdar som är fastskruvade, kan det varit så att elementen var menade att kopplas till vanligt vägguttag men man har istället kopplat in dem i de gamla elementuttagen. Hur som helst provade jag byta plats på elementen igen men det blev ingen skillnad.
 
Jaha, nu låter det som glapp i mätinstrumentets testpinne! Men alltihop är för luddigt för att dra några slutsatser.
- På vilket sätt "flimrar" mätinstrumentet när du trycker probarna hårt mot skruvarna?
- Vad visar den för spänning med termostaten nedvriden respektive uppvriden?
- Är felet begränsat endast till dessa två radiatorer som du bytt plats på?
- Vilken grupp (säkring) matar dessa två? Samma? Olika?
- Har du problem med andra radiatorer på andra grupper?
- Dosan på bild i #5 har en kabel till höger - går den till uttaget där radiatorn pluggas i? Jag ser inte att nattsänkningstråden är med.
 
- På vilket sätt "flimrar" mätinstrumentet när du trycker probarna hårt mot skruvarna?
- Vad visar den för spänning med termostaten nedvriden respektive uppvriden?

Svar: När termostaten är nervriden så lyser lamporna i mätinstrumentet på 230 volt, när jag vrider upp termostaten börjar lamporna i mätinstrumentet att flimra men visar fortfarande på 230 volt, även lampan på elementet som ska indikera att den värmer flimrar.

- Är felet begränsat endast till dessa två radiatorer som du bytt plats på?

Svar: Har hittat en ritning över elen i huset, det verkar vara 5 element på samma slinga, det första på en toalett fungerar och blir varmt medan de andra fyra är kalla. Bifogar en bild, får se om den blir för suddig
006.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


toautrymme i mitten till vänster R5 fungerar
längst upp R8 och R6 fungerar inte, sedan är det två på ovanvåningen som inte heller fungerar
 
Ah!, du har ett mätinstrument med enbart lysdioder som indikerar spänningen? :mad:
Utifrån ritningen är vi då tillbaka vid glappkontakt i matande ledning, mellan R5 och R8.
Från R6 går en ledning till övervåningen, till de radiatorer där som inte fungerar får vi förmoda.

Ta då och kontrollera hur det ser ut i kopplingsplinten vid R5, mät.
På bilden i #5 finns även en vit ledare som är skarvad - det kan vara en tvåfasgrupp där t.ex radiatorerna på övervåningen går på den andra fasen. Det kan då vara den gemensamma nollan som glappar.

EDIT: Du har en trefasgrupp enligt ritningen, där elementen bör vara jämnt fördelade mellan faserna. Det tyder än mer på att nollan glappar. Försök mäta mellan faserna i kopplingsdosorna också, om ditt testinstrument klarar 400 V.
 
Redigerat:
Exakt, det är två pinnar med sladd mellan, det är bara lysdioder som indikerar spänningen.

Har nu kollat elementet på toan, det är tre säkringar som påverkar det elementet, det finns heller ingen tvekan i lamporna på mätinstrumentet, antingen är det ström i kablarna eller inte beroende på vilka säkringar som är i eller utsrkuvade. Det är inte som de andra elementen där jag får leta mig fram med instrumentet på skruvskallarnaför att det ska bli 230v

Skruvar ut säkring1: mäter 230v på svart kabel på R5, får dock 110v och svart i R6.

Skruvar istället ut säkring2: då har jag 230v på R5 på svart och brun kabel och 110v på vit kabel. På R6 är det inte mer än 24v på någon kabel

Skruvar istället ut säkring 3: R5 har 230 på svart och vit men 24 på brun. R6 har samma
 
Då mäter du mellan fas och nolla (blå) antar jag. Och är du säker på att inga element är på 400 V och då inkopplade mellan faserna? Dina mätningar går inte ihop då du mäter 230 V på svart-blå i samtliga tre fall.
 
OCH du har inget element som påverkas av tre säkringar, det är endera en säkring (230 V) eller två säkringar (400V).
 
Alla mäter jag mot blå och bara en säkring urtagen åt gången

Säkring 1 urtagen: R5, Svart 0 Brun 230 vit 230
Säkring 1 urtagen: R8, Svart 230 Brun 24 vit 24


Säkring 2 urtagen: R5 Svart 230 Brun 230 Vit 24
Säkring 2 urtagen: R8 Svart 24 Brun 24 Vit 24

Säkring 3 urtagen: R5 Svart 230 Brun 24 Vit 230
Säkring 3 urtagen: R8 Svart 230 Brun 24 Vit 24

Alla säkringar i: R5 Svart 230 Brun 230 Vit 230
Alla säkringar i: R8 Svart 230 Brun 24 Vit 24

Tryckfelsnisse var i farten i brun kabel säkring 3 men det är ändrat nu
 
Redigerat:
Kan även tillägga att jag får gnugga och leta efter 230v i r8 de gånger jag hittat det men i r5 så är det inga problem att hitta 230v, behöver bara nudda med mätinstrumentet för att få resultat
 
Uppenbarligen byter brun färg till svart vid R5, eller senare. Inga fler kopplingspunkter mellan R5 och R8?
Kanske stämmer inte ritningen att R5 matar R8, utan R8 kanske matas från övervåningen?
Uppenbarligen har du spänning vid R8 på den svarta som används av elementet, men kanske inte ström? Det kanske är en bakmatad fas ändå.

Svårt att ge ytterligare råd här. Du skulle behöva hjälp av någon med bättre mätinstrument.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.