Hej

Har bytt ut 4 gamla lysrör till nya led-armaturer men får det inte att fungera.

Gamla var jordade och seriekopplade så jag kopplade bara in de ny lamporna i de gamla kablarna men struntade i jord-kabeln. Seriekopplade de som var seriekopplade och så men får det inte att fungera.

Har bytt andra jordade lysrör till nya ojordade och där funkade det bra. De var dock inte seriekopplade.

Använt Julas Led-armaturer https://www.jula.se/catalog/el-och-...elysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-016232/

Någon som vet vad problemet är??
 
Jag antar att de elektriskt sett ska parallelkopplas, inte seriekopplas?
 
  • Gilla
Yonaz
  • Laddar…
Är det 60 cm rör och två eller 4 rör i armaturen så krävs omkoppling.
Lysrören är seriekopplade och får bara 115 volt var medan LED rören behöver 230 .

Protte
 
  • Gilla
Yonaz
  • Laddar…
Dessa jula-armaturer ska bara kopplas med fas och neutralledare och elektriskt sett så kopplas dom parallellt. Du borde snabbt kunna mäta vad du har gjort för felkoppling.
 