Det framgår inte ur manualen hur elanslutningen kan byglas.
För att du ska kunna mata den i ett svenskt elnät behöver man kunna dela matningen på tre olika 230V sektioner.

Som specifikationen är skriven nu, så ska den matas med en fas, och 50A, vilket inte kommer räcka länge med endast 16A, max en eller två plattor aktiva.

Har du möjlighet att ta en bild på alanslutningen på spisen i butik eller liknande?
 
N
Tack för svar. Just nu har jag ingen info om detta, men skall kolla.

Fann denna info
90 cm dubbelugn Induktionshäll
32 AMP MCB
H07RN-F 3X4 mm²

Säger detta dig något?
 
Den vill ha 32A säkring, vilket är väldigt ovanligt i sverige.
25A är väl vanligt på lgh med 1fas system tex.

Villor har ofta 16 el 20A 3fas


Spisen är gjord för den amerikanska marknaden helt enkelt. Där har dom ofta 100-200A 1fas in sina hus. i vissa fall får det att bygla om och anpassa för europeiska förhållanden.
 
  • Gilla
Heest
  • Laddar…
N
Ser att du kan detta.

Märkligt att de säljer dem i Sverige. Har en spis nu som går på 3-fas, 220 V med 16A:s säkringar. Skulle det fungera att ha tröga 18A säkringar?

Måste väl annars dra in "tjockare" ledningar?
 
Om den går att bygla för 3st 1fas anslutningar så har du motsv 48A att hämta ut... Så visst kan det fungera, men då måste man veta hur den är kopplad/kan kopplas.

16A tror jag inte alls på. Varför lägga ut massor med pengar på en spis som kan köras till 1/3
 