Ska byta ut ett ruttet tak(reglarna alltså) som tidigare bara har varit plåt direkt på reglar mot ett med papp. Tidigare har det suttit typ 38x145 reglar, som har säckat ihop en del...

Spännvidden är cirka 380cm, snözon=Stockholm. Ska lägga 22mm råspont och sedan papp på taket.

Kan man klara sig på 45x220, K24 på cc 120 eller måste man ner på cc60?
 
Ska kanske tillägga att lutningen är 1:4, alltså en meter över hela spännvidden.
 
Det fungerar nog fint med cc1200.
600 känns överdrivet tätt.

Edit: blev nyfiken och kollade vad skogsindustriernas lathund hade att säga om platta tak.
Dom ger att en C24 45x220 fixar 3,54m
(säkerhetsklass 2, klimatklass 2, nedböjning L/200)

Alltså lite kortare, men också med högre krav än man ställer på ett garage.
Och dom gamla fungerade ju (nästan).
 
Redigerat:
OK, tack för hjälpen.
 
Och deras beräkning gäller ju ett platt tak. iom att vi här har en lutning så blir det ju lite annorlunda. Det lodräta tvärsnittet blir ju större men jag har inte kunskapen om hur man räknar på det tyvärr.
 
Det blir samma triangel som för taket. Dvs:
sqrt(220^2+(220/4)^2) = 226,8mm
Dock så blir ju även sträckan längre enligt samma faktor.

Fast det är ju ett garage så det behövs nog inte mer beräkningar...
 
Beräkningarna utgår ju från att man inte går upp och skottar vid behov heller.
 