nisse123 nisse123 skrev:
Där dimmern ska sitta, kan du tända o släcka på 2 ställen (trapptändning) ?
om så är fallet så har du fel sorts dimmer. det ska vara en trappdimmer.
Jag får nog passa på den fråga. Det finns två taklampor i rummet och bara den ena har tidigare fungerat. Det går inte att tyda av kablarna vad det ska vara?
 
S skanfals skrev:
Jag får nog passa på den fråga. Det finns två taklampor i rummet och bara den ena har tidigare fungerat. Det går inte att tyda av kablarna vad det ska vara?
Glömde säga det, men det finns ytterligare en strömbrytare i rummet. Inte heller den har någonsin fungerat.
 
nisse123 nisse123 skrev:
Där dimmern ska sitta, kan du tända o släcka på 2 ställen (trapptändning) ?
om så är fallet så har du fel sorts dimmer. det ska vara en trappdimmer.
Dimmern är en trappdimmer. Inget fel på den.
 
  • Gilla
vefyra
  • Laddar…
Fast det är bättre om en elektriker installerar en dimmer-puck istället så det går att ställa in dimmern oavsett vid vilken brytare man står vid.
 
H Hindemith skrev:
Dimmern är en trappdimmer. Inget fel på den.
Den kräver Nolla, det har inte TS i dosan, alltså fel dimmer.
 
H Hindemith skrev:
När det gäller dimmer är det inte säkert att du kan montera den typ av dimmer du tagit foto på. Den kräver neutralledare och det antar jag du inte vet om du har eller inte. Med tanke på din brist på hur du ska koppla är det nog bäst för dig att du anlitar en fackman som vet hur det ska kopplas.
Det var bara tre kablar som gick till denna brytare, två vita och en svart. De två vita satt på ena sidan och den svarta på andra där det var markerat med P. På dimmern fanns 2 L-öppningar, 1 N och en utgående ström. Säger det dig något om hur det ska kopplas? Skriv gärna något om kopplingen på den första också om du vet hur det brukar vara med Schneiders dubbeltrapp. Jag hör vad du säger om att kontakta en elektriker, men jag gör gärna ett försök till att sätta mig in i detta och försöka förstå.
 
J Josth skrev:
Fast det är bättre om en elektriker installerar en dimmer-puck istället så det går att ställa in dimmern oavsett vid vilken brytare man står vid.
Sanning med modifikation. Antingen behöver du en fysisk tråd till dimmerpucken från brytaren du vill styra pucken från eller så behöver du en puck bakom den andra brytaren. Har du inget av det blir det inte lätt för en brytare att veta vad den ska styra.
 
H Hindemith skrev:
Sanning med modifikation. Antingen behöver du en fysisk tråd till dimmerpucken från brytaren du vill styra pucken från eller så behöver du en puck bakom den andra brytaren. Har du inget av det blir det inte lätt för en brytare att veta vad den ska styra.
Den ena av de två svarta kablarna är lös och går mellan brytarna.
 
S skanfals skrev:
Det var bara tre kablar som gick till denna brytare, två vita och en svart. De två vita satt på ena sidan och den svarta på andra där det var markerat med P. På dimmern fanns 2 L-öppningar, 1 N och en utgående ström. Säger det dig något om hur det ska kopplas? Skriv gärna något om kopplingen på den första också om du vet hur det brukar vara med Schneiders dubbeltrapp. Jag hör vad du säger om att kontakta en elektriker, men jag gör gärna ett försök till att sätta mig in i detta och försöka förstå.
Ja, jag vet hur det ska kopplas men det fungerar inte med den dimmern du har. nu. Den svarta är antingen fas eller tändtråd. Vit låter som det är mellantrådar och inte tändtråd. Om fallet är så vet jag inte med den information du tillhandahåller. Jag behöver veta mer hur trådarna är dragna för att veta hur det ska kopplas.
 
nisse123 nisse123 skrev:
Den kräver Nolla, det har inte TS i dosan, alltså fel dimmer.
Det sa jag också i mitt första inlägg, men du menade på att det var fel för att det inte var trappdimmer, vilket det är.
 
H Hindemith skrev:
Ja, jag vet hur det ska kopplas men det fungerar inte med den dimmern du har. nu. Den svarta är antingen fas eller tändtråd. Vit låter som det är mellantrådar och inte tändtråd. Om fallet är så vet jag inte med den information du tillhandahåller. Jag behöver veta mer hur trådarna är dragna för att veta hur det ska kopplas.
Det är den här dimmern jag har. https://www.hornbach.se/p/vriddimme...yrd-med-skruvanslutning-vit-1360752/10499584/

Vilken bör jag köpa?
 
S skanfals skrev:
Den ena av de två svarta kablarna är lös och går mellan brytarna.
Då är det med större sannolikhet en fas och ska in på L medans de vita är mellantrådar.
 
H Hindemith skrev:
Då är det med större sannolikhet en fas och ska in på L medans de vita är mellantrådar.
Tack! Ser den dimmer jag ska ha i stället likadan ut, med två portar för L, en för N och en utgående? I så fall, om svart ska in på L, kan det väl bara vara så att en vit ska på N och en på utgående?
 
S skanfals skrev:
Tack! Ser den dimmer jag ska ha i stället likadan ut, med två portar för L, en för N och en utgående? I så fall, om svart ska in på L, kan det väl bara vara så att en vit ska på N och en på utgående?
Nej, Du har ingen neutralledare framdraget vilket gör att den dimmer du har är fel sort och går inte att använda. Du behöver en dimmer som inte kräver neutralledare för att få det att fungera.
 
H Hindemith skrev:
Nej, Du har ingen neutralledare framdraget vilket gör att den dimmer du har är fel sort och går inte att använda. Du behöver en dimmer som inte kräver neutralledare för att få det att fungera.
Tack! Jag vill gärna ha en Schneider, vet du vilken modell som passar?
 