Hej på er

Om jag hade velat lägga till en kylenhet till min luft/vatten värmepump och byta ut radiatorer till fläktkonvektorer för kylans skull, har hört talas om att man måste isolera rören till konvektorn men hur mycket? Måste jag riva upp hela golvet ner till radiatorrören och full isolera dem? Eller räcker det med de rören som sticker upp från golvet?

Kondensvatten är jag medveten om att man hade fått låta rinna ut någonstans
 
Normalt drar man särskilda rör för kyla från värmepumpen och sätter upp en särskild fläktkonvektor mitt i huset för enbart kylan. Man kan behöva en mindre volymtank i kylsystemet också. Att sätta kyla i varje enskilt rum låter väldigt jobbigt.
 
  • Gilla
mrPersson67 och 1 till
  • Laddar…
J Josth skrev:
Normalt drar man särskilda rör för kyla från värmepumpen och sätter upp en särskild fläktkonvektor mitt i huset för enbart kylan. Man kan behöva en mindre volymtank i kylsystemet också. Att sätta kyla i varje enskilt rum låter väldigt jobbigt.
Jämför bara med en bekant som har konvektor i varje rum och kör så fast via bergvärme, nu var huset original direktverkande el så alla rör är ju dragna och inbyggda i en sockel så går inte se något
 
S Stabbsson skrev:
Hej på er

Om jag hade velat lägga till en kylenhet till min luft/vatten värmepump och byta ut radiatorer till fläktkonvektorer för kylans skull, har hört talas om att man måste isolera rören till konvektorn men hur mycket? Måste jag riva upp hela golvet ner till radiatorrören och full isolera dem? Eller räcker det med de rören som sticker upp från golvet?

Kondensvatten är jag medveten om att man hade fått låta rinna ut någonstans
Hur gick det? Jag ska bygga nytt, och är då inne på att be husleverantören att byta radiatorerna på övervåningen mot fläktkonvektorer samt isolera rören, så kan man nyttja samma krets för både värme och frikyla, utan extra rördragning. Det borde väl ändå funka eller? Husleverantören har aldrig gjort det och är inte allt för villig att testa tyvärr, men funderar på att stå på mig om jag får bekräftat nånstans att det är en vettig lösning.
 
Vispen74 Vispen74 skrev:
Hur gick det? Jag ska bygga nytt, och är då inne på att be husleverantören att byta radiatorerna på övervåningen mot fläktkonvektorer samt isolera rören, så kan man nyttja samma krets för både värme och frikyla, utan extra rördragning. Det borde väl ändå funka eller? Husleverantören har aldrig gjort det och är inte allt för villig att testa tyvärr, men funderar på att stå på mig om jag får bekräftat nånstans att det är en vettig lösning.
Tyvärr inte kommit något längre. Har haft annat att tänka på, det man funderar mest på är ju om man behöver isolera rören som ligger i golvet eller inte. Sen att man får lösa kondensavlopp är en annan historia
 
S Stabbsson skrev:
Tyvärr inte kommit något längre. Har haft annat att tänka på, det man funderar mest på är ju om man behöver isolera rören som ligger i golvet eller inte. Sen att man får lösa kondensavlopp är en annan historia
Synd. Jag förutsätter att man måste kondensisolera rören, men jag bara tror. Kan nada om detta egentligen. Men just det, man behöver kondensavlopp från konvektorerna med.
 
Vispen74 Vispen74 skrev:
Synd. Jag förutsätter att man måste kondensisolera rören, men jag bara tror. Kan nada om detta egentligen. Men just det, man behöver kondensavlopp från konvektorerna med.
Min bekanta borrade bara ut hål igenom fasaden och i princip använde ett 16mm flexslang där kondensen försvinner. Men som sagt han konvertera från direkt el till bergvärme och fick lägga alla sina rör utanpå ändå. Så han isolerade rören för värmen och byggde igen rören
 
  • Gilla
Vispen74
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.