Demmpa Demmpa skrev:
Nja, en ECL100M kan inte bara styra på innegivaren, utegivaren är alltid huvudstyrande, innegivaren är bara referensgivare.

Med innegivare så kommer "0" på stora reglaget att motsvara 20⁰.
[bild]
Stämmer, men om innegivare är ”nöjd” så kommer den att dra ner framledningstemperaturen. Därför behöver man koppla ur innegivare eller mäta upp den för att utesluta fel. På ECL110 och 310 kan man justera påverkan.
Men jag kan minnas fel med ecl100
 
TS verkar ha lämnat forumet, lite tråkigt när folk lägger ner energi för att hjälpa..
 
T trojlee skrev:
TS verkar ha lämnat forumet, lite tråkigt när folk lägger ner energi för att hjälpa..
Bara för att TS inte har svarat på 42,5 timme så har TS lämnat forumet?
 
M mecklarn skrev:
Stämmer, men om innegivare är ”nöjd” så kommer den att dra ner framledningstemperaturen. Därför behöver man koppla ur innegivare eller mäta upp den för att utesluta fel. På ECL110 och 310 kan man justera påverkan.
Men jag kan minnas fel med ecl100
En PT1000-givare går inte sönder halvdant, antingen ger den rätt värde eller så är det kortslutning/avbrott.

En ECL100M kan justeras mellan 12 & 28 grader om man har innegivare.

Det går att kontrollera antalet anslutna givare samt om de fungerar med reglercentralen,
Teknisk manual för Danfoss-regulator, LED-indikering, funktionskontroll och felsökning beskrivs.