Felsökning värmesystem (cirkulationspumpen?)
Testade det, men tempmätaren orkar ändå inte upp till mer än 16 grader och vänder sen nedåt igen. Funderade på om det kan finnas någon slags säkerhetsventil inne i röret, som gör att golvvärmesystemet bara återcirkulerar samma (kalla) vatten och inte släpper på det varma vattnet. Men har ingen aning.J jonaserik skrev:
Vilket av rören som kommer upp från golvet är varmast, brukar vara det med termostaten. Är pumpen varm ?. Tyder liksom på att den inte är frisk. Ett generalfel som syns är att det inte finns avstängare före hela paketet.Det går att kolla pumpen, genom att stänga av den, lossa 4 skruvar och då får man drivsidan i handen, starta den i luften och se om den snurrar, Kan bli bra sjö under om det inte går att stänga in allt. Vad har ddu för övrigt i värme ? Element.
Det skulle också kunna vara problemet med igensatta stålomspunna gummislangar. De gjordes tidigare av magnetiskt stål som då samlade magnetit från värmesystemet och till slut kan värmevattnet knappt alls längre cirkulera genom slangarna.
Japp röret med termostaten är varmast. Pumpen är lite ljummen så den kanske inte går helt som den ska. Tror inte att jag ger mig på att ta loss den ha ha. Har en braskamin (som dock är mer snygg än effektiv) och ett par el-element, så vi klarar oss fint ändå. Det är bara lite obekvämt med 14 grader.J jonaserik skrev:Vilket av rören som kommer upp från golvet är varmast, brukar vara det med termostaten. Är pumpen varm ?. Tyder liksom på att den inte är frisk. Ett generalfel som syns är att det inte finns avstängare före hela paketet.Det går att kolla pumpen, genom att stänga av den, lossa 4 skruvar och då får man drivsidan i handen, starta den i luften och se om den snurrar, Kan bli bra sjö under om det inte går att stänga in allt. Vad har ddu för övrigt i värme ? Element.
Ja sån har vi gott om. Då kan det vara det som minskar flödet helt enkelt.J Josth skrev:
Vad händer med flödesgivarna om du stänger av pumpen, går dom i topp och vid start så går dom i botten, då fungerar pumpen. Så det sitter nog i kopplet för GV troligtvis.S Sofia E skrev:Japp röret med termostaten är varmast. Pumpen är lite ljummen så den kanske inte går helt som den ska. Tror inte att jag ger mig på att ta loss den ha ha. Har en braskamin (som dock är mer snygg än effektiv) och ett par el-element, så vi klarar oss fint ändå. Det är bara lite obekvämt med 14 grader.
Inte lyckats hitta något fabrikat på den, men ska be sambon gräva i sina pappershögar imorgon. Stort tack för all hjälp så långt! Skönt att kunna utesluta vissa allvarligare fel åtminstone!J jonaserik skrev:
Du säger varmt, men hur varmt är det på rören, det ska vara samma temp på det som kommer från värmekällan fram till fördelaren. har du en inne7ute termometer kan du kolla det genom att tejpa utegivaren mot ett av rören i någon timma för att få reda på det.S Sofia E skrev: