Finns det någon som vet hur man beräknar energiförbrukning i kWh för att värma upp en isolerad 20-fots container?
Finns det kanske en enklare formel som andra än byggingenjörer kan förstå?

/L-O
 
Det beror på:
- Hur tjock är isoleringen?
- Hur kallt är det ut/inne i containern?
- Vad är det för värmekälla?
 
useless useless skrev:
Det beror på:
- Hur tjock är isoleringen?
- Hur kallt är det ut/inne i containern?
- Vad är det för värmekälla?
Det var det jag menade med en formel, att man kan mata in värdena där;
tempskillnad, isoleringstjockel, lambdavärde isolering.
Även mått om det inte redan är en anpassad formel för just 20-fots containrar.
Uppvärmning med elvärmefläkt.
 
Finns det kanske någon som har värmt upp en förrådscontainer och har lite koll på verklig energiförbrukning, utan att ha koll på någon beräkning?
 
Det är två saker som är bra att räkna ut: Maximala effektbehovet och totala energibehovet.

Effektbehovet räknar man ut genom att multiplicera U-värdet för vägg/tak/golv med arean och temperaturskillnaden ute/inne när det är som kallast.
Energibehovet får man genom att multiplicera U-värdet för vägg/tak/golv med arean och antalet gradtimmar som gäller för orten (korrigerat för den temperatur du vill ha i containern).
 
6 62_an skrev:
Finns det någon som vet hur man beräknar energiförbrukning i kWh för att värma upp en isolerad 20-fots container?
Finns det kanske en enklare formel som andra än byggingenjörer kan förstå?

/L-O
Vill du veta effekt på element du ska installera eller vad det kommer kosta?
 
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Vill du veta effekt på element du ska installera eller vad det kommer kosta?
Kostnad i kWh för en viss innertemp vid en viss yttertemp.
Tänkte att det kanske fanns en formel så man kan sätta in olika inner- och yttertemperaturer.
Alternativt om det finns forummedlemmar som har värmt upp en 20-fots förrådscontainer, helst i mellansverige (elområde 3) så att klimatet blir jämförbart, som kan säga vad det ungefär har kostat, per dygn, månad eller per vinter.
 
6 62_an skrev:
Tänkte att det kanske fanns en formel så man kan sätta in olika inner- och yttertemperaturer.
Effetktbehovet:

Tansmisisonsförlust i W:
Pt = A × U × (trum - DUT)

A = Byggnadsdelens area
U = Byggnadsdelens U-värde
trum = Önskad innetemp
DUT = Dimensionerande utetemp


Ventilationsförlust i W (lite förenklat):
Pv = Q × (trum - DUT) × 0.33

Q = luftflöde i m3/s


Summera Pt och Pv så får du veta hur stor element du behöver.
Ptotal = Pt + Pv


Energibehovet:

E = Ptotal / (trum - DUT) ×°Ch

°Ch = Gradtimmar för orten
 
  • Gilla
62_an
  • Laddar…
En något sen respons... ;)
Vi beslöt att prova utan uppvärmning eftersom elen varit så dyr.
Hittills ser det ut att fungera trots skiftande utomhusklimat, ingen synlig fukt eller kondens. Vi har naturligtvis inte kunnat förvara allt som vi hade tänkt i containern, men den kompromissen är värd att göra.
Tack ändå för info! (y)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.