Hej!

Vi har precis flyttat in i ett nyproducerat hus som har en Thermia bergvärmepump och ett Vent frånluftsaggregat med värmeåtervinning.

När vi flyttade in hade värmesystemet stått stilla ett tag så det tog ett par dagar att få igång allt. Då började det låta högljutt från frånluftsaggregatet.
Det suger in luft genom kondensröret och när luftflödet möter det droppande vattnet uppstår ett kraftigt bubblande ljud som fortleds genom hela ventilationssystemet. Tänk dig en gammal båt med tändkulemotor (fast inte lika rogivande).
Vad kan detta bero på? Varför är det överhuvudtaget ett luftflöde i kondensröret? Borde det inte räcka med luften som sugs ut genom frånluftsventilerna?

Tacksam för uppslag till felsökning.
 
Gör en loop på kondensledningen så det bildas ett vattenlås. Då kan inte frånluftsfläkten suga luft den vägen.
 
Så enkelt alltså. Tack!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.