Beräkning av brandklass
Jag skulle behöva lite hjälp med att beräkna vilken brandklass följande ytterväggskonstruktion uppfyller.
Utifrån:
22mm träpanel
28mm luftspalt (träläkt)
Vindduk
145mm regelstomme med stenullsisolering
12mm OSB
Utifrån:
22mm träpanel
28mm luftspalt (träläkt)
Vindduk
145mm regelstomme med stenullsisolering
12mm OSB
Rickard.
Medlem
· Riktiga Norrland
· 6 247 inlägg
Rickard.
Medlem
- Riktiga Norrland
- 6 247 inlägg
Det ska inte behövas. En vägg på 45x95 isolerad med stenull och med 12mm plyfa eller osb på båda sidorna uppfyller ei30 så allt över det eller likvärdigt är godkänt. Ditt är så långt över att det känns ovesäntligt att motivera varför det skulle vara godkänt.H henkeson skrev:
Rickard.
Medlem
· Riktiga Norrland
· 6 247 inlägg
Rickard.
Medlem
- Riktiga Norrland
- 6 247 inlägg
Det gör den, hittar ingen superbra källa (på 1 minuts letande) men melbygarage skriver såhär "Som exempel konstruerar vi våra isolerade garage med: 12 mm spånskiva, minst 95 mm isolering av glasull och 22 mm ytterpanel av trä. Denna konstruktion uppfyller brandklass EI30"H henkeson skrev:
Med så mycket isolering antar jag att du tänker ha uppvärmt året om och då rekomenderas någon form av ångspärr/ångbroms. Du kanske hade tänkt det men inte skrev ut den då den inte var relevant för ämnet
Här har du additionsmetoden
https://docplayer.se/16115611-Brand-och-ljudisolering-av-vaggar-bjalklag-och-tak.html
sid 30
Den är lätt att tillämpa och räkna med.
Ladda gärna ner dokumentet på egen dator.
Sid 30-33 kan ju även skrivas ut och ha med som bilaga till beräkningen.
https://docplayer.se/16115611-Brand-och-ljudisolering-av-vaggar-bjalklag-och-tak.html
sid 30
Den är lätt att tillämpa och räkna med.
Ladda gärna ner dokumentet på egen dator.
Sid 30-33 kan ju även skrivas ut och ha med som bilaga till beräkningen.
Liknande trådar
-
Hur gör man en första beräkning på renovering av hus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Brandklassad ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Beräkning av I-balk till verkstadsloft
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Brandklassning attefallshus brandklassning fönster
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Beräkning energiförlust tilläggsisolering