SunnyDesign tillåter inte 2x22+2x21 i öst och väst på SMA tripower 25Kw
Hej!
Någon som är bra på Sunny design?
Jag Tycker att jag borde kunna sätta 2x22 360W 41,19OpenCircuitVoltage på en Mppt tracker. Varför går det inte?
Sunny design säger att det blir 1002V Men jag får det till 906V. Vilken spänning är det som räknas? Ligger det någon säkerhetsmarginal på max spänningen?
Sunny design säger att det blir för hög spänning men det blir ju 906V och riktaren ska ju tåla 1000V?
Panelerna är Q Cell Q.PEAK DUO-G8 360W
Någon som är bra på Sunny design?
Jag Tycker att jag borde kunna sätta 2x22 360W 41,19OpenCircuitVoltage på en Mppt tracker. Varför går det inte?
Sunny design säger att det blir 1002V Men jag får det till 906V. Vilken spänning är det som räknas? Ligger det någon säkerhetsmarginal på max spänningen?
Sunny design säger att det blir för hög spänning men det blir ju 906V och riktaren ska ju tåla 1000V?
Panelerna är Q Cell Q.PEAK DUO-G8 360W
Självbyggare
· Stockholm
· 9 791 inlägg
Har du tagit med temp coefficienten?
Självbyggare
· Stockholm
· 9 791 inlägg
Med 22p får jag det till 1006 V.
Hej! Tack för tips.
Är formeln
22x41.19x temp koeficient x temp skillnad = Spänning?
Vad skall man räkna med för temp skillnad?
temp koeficienten verkar ju vara negativ ?
Är formeln
22x41.19x temp koeficient x temp skillnad = Spänning?
Vad skall man räkna med för temp skillnad?
temp koeficienten verkar ju vara negativ ?
Självbyggare
· Stockholm
· 9 791 inlägg
Stämmer bra!
Ja, temp koefficienten är negativ men tempen du måste ta hänsyn till är negativ kontra STC. Jag brukar räkna med -20 om det inte är i Norrland, då brukar jag lägga på -30 för att vara på den säkra sidan.
Så i ditt fall räknar jag med -45*-0,27, dvs ca 11%.
Ja, temp koefficienten är negativ men tempen du måste ta hänsyn till är negativ kontra STC. Jag brukar räkna med -20 om det inte är i Norrland, då brukar jag lägga på -30 för att vara på den säkra sidan.
Så i ditt fall räknar jag med -45*-0,27, dvs ca 11%.
Tack för tips.
Har räknat om lite nu så det blir 3x16 paneler på ena sidan och 2x19 paneler på andra sidan.
Detta gillar sunny design bättre.
Har räknat om lite nu så det blir 3x16 paneler på ena sidan och 2x19 paneler på andra sidan.
Detta gillar sunny design bättre.
Liknande trådar
-
varför Ifö toalett fylls inte på vatten
Badrum -
Går det att ha en på vintern avstängd frysbox i ett kallförråd?
Vitvaror -
Malmö tillåter inte barrved
Ved, Pellets, Flis -
Byggkreditivet tillåter inte utländska leverantörer?
Juridik -
Bygglovet tillåter källare men inte sutteräng, garage i källaren?
Bygglov