5 771 läst · 27 svar
6k läst
27 svar
Fjärrvärme förbrukning, hög?
Sida 1 av 2
Hej!
Har ett hus i Skåne, byggt -38.
Köpte huset nyligen, och har fjärrvärme installerat 2år gammal central från Alfa laval ( Catatherm)
Huset är på ca 110 m2, samt 60 m2 källare ( uppvärmd )
Temperaturen för december har pendlat mellan -2 till +2
Temperaturen inomus har varit ca 21 grader, fick fakturan för december månad nu, 4815 kw.
Tycker det låter ganska mycket, kollar man på effektmätaren i källaren visar den ca 6 kwh förbrukning.
Huset är byggt med tegel, och putsad fasad. Är väl orginal isolering på vinden troligtvis spån och lite skit under brädgolvet.
Ingen aning vad normal förbrukning för en villa som denna är, vill ni dela med er?
Om ni har några bra knep på att sänka förbrukningen utan att frysa ihjäl får ni gärna komma med dessa!
Ps, Nya fönster och dörrar ( 3glas )
Tack!
Har ett hus i Skåne, byggt -38.
Köpte huset nyligen, och har fjärrvärme installerat 2år gammal central från Alfa laval ( Catatherm)
Huset är på ca 110 m2, samt 60 m2 källare ( uppvärmd )
Temperaturen för december har pendlat mellan -2 till +2
Temperaturen inomus har varit ca 21 grader, fick fakturan för december månad nu, 4815 kw.
Tycker det låter ganska mycket, kollar man på effektmätaren i källaren visar den ca 6 kwh förbrukning.
Huset är byggt med tegel, och putsad fasad. Är väl orginal isolering på vinden troligtvis spån och lite skit under brädgolvet.
Ingen aning vad normal förbrukning för en villa som denna är, vill ni dela med er?
Om ni har några bra knep på att sänka förbrukningen utan att frysa ihjäl får ni gärna komma med dessa!
Ps, Nya fönster och dörrar ( 3glas )
Tack!
Låter onekligen mycket, men inte orimligt. Men det går inte att jämföra päron med äpplen och fysikens lagar kan man inte ändra. Man skulle väl behöva mer info för att kunna avgöra varför energianvändningen är så hög.
Men om man jämför med liknande byggnader så är det ca 1000-1500kwh mindre. Mycket har med brukande att göra.
Använder ni väldigt mycket varmvatten?
Men om man jämför med liknande byggnader så är det ca 1000-1500kwh mindre. Mycket har med brukande att göra.
Använder ni väldigt mycket varmvatten?
Har funderat på det, susning på hur mycket det faktiskt gör?J Josth skrev:
Ingen aning vad normalt användande är, men visst blir längre duschar då och då!surris skrev:Låter onekligen mycket, men inte orimligt. Men det går inte att jämföra päron med äpplen och fysikens lagar kan man inte ändra. Man skulle väl behöva mer info för att kunna avgöra varför energianvändningen är så hög.
Men om man jämför med liknande byggnader så är det ca 1000-1500kwh mindre. Mycket har med brukande att göra.
Använder ni väldigt mycket varmvatten?
Jämför med jan/feb från ifjol. Sama temp= liknande kostnad.
Kolla sedan vad deltat är på Fjärrvärmemätaren.
Många gånger så går styrventilen eller ställdon paj, detta resulterar i höga flöden över mätaren.
Kolla Delta temp på primär fjärrvärme.( från FJV Verket) 90+ in så lågt som möjligt ut. Hög ut temp är dåligt.)
Kolla delta på sekundär värme. ( Tillopp/retur) 10-20grader ok med förbättringspotential beroende på värmekällor.
Testa att manuelt stänga FJv styrventil och läsa på mätaren vad som går genom utrustningen när ni inte spolar i blandare. ( kolla före/efter stängning.)
susar det= Flöde.
Kolla mätaren för aktuell effekt/liter genom anläggningen. ( Jämför med driftsatt system) 0 l/h är bra.
Kolla sedan vad deltat är på Fjärrvärmemätaren.
Många gånger så går styrventilen eller ställdon paj, detta resulterar i höga flöden över mätaren.
Kolla Delta temp på primär fjärrvärme.( från FJV Verket) 90+ in så lågt som möjligt ut. Hög ut temp är dåligt.)
Kolla delta på sekundär värme. ( Tillopp/retur) 10-20grader ok med förbättringspotential beroende på värmekällor.
Testa att manuelt stänga FJv styrventil och läsa på mätaren vad som går genom utrustningen när ni inte spolar i blandare. ( kolla före/efter stängning.)
susar det= Flöde.
Kolla mätaren för aktuell effekt/liter genom anläggningen. ( Jämför med driftsatt system) 0 l/h är bra.
Har du 90 grader in och tex 90 grader ut så har du ju inget effektuttag vilket är lika med noll i energianvändning och noll i energikonstnad. Däremot har ju endel kommuner straffavgift för hög returtemperaratur, dock inte för privatpersoner vad jag vet och det har inget med energianvändningen att göra.O Ovation skrev:Jämför med jan/feb från ifjol. Sama temp= liknande kostnad.
Kolla sedan vad deltat är på Fjärrvärmemätaren.
Många gånger så går styrventilen eller ställdon paj, detta resulterar i höga flöden över mätaren.
Kolla Delta temp på primär fjärrvärme.( från FJV Verket) 90+ in så lågt som möjligt ut. Hög ut temp är dåligt.)
Kolla delta på sekundär värme. ( Tillopp/retur) 10-20grader ok med förbättringspotential beroende på värmekällor.
Testa att manuelt stänga FJv styrventil och läsa på mätaren vad som går genom utrustningen när ni inte spolar i blandare. ( kolla före/efter stängning.)
susar det= Flöde.
Kolla mätaren för aktuell effekt/liter genom anläggningen. ( Jämför med driftsatt system) 0 l/h är bra.
O Ovation skrev:Jämför med jan/feb från ifjol. Sama temp= liknande kostnad.
Kolla sedan vad deltat är på Fjärrvärmemätaren.
Många gånger så går styrventilen eller ställdon paj, detta resulterar i höga flöden över mätaren.
Kolla Delta temp på primär fjärrvärme.( från FJV Verket) 90+ in så lågt som möjligt ut. Hög ut temp är dåligt.)
Kolla delta på sekundär värme. ( Tillopp/retur) 10-20grader ok med förbättringspotential beroende på värmekällor.
Testa att manuelt stänga FJv styrventil och läsa på mätaren vad som går genom utrustningen när ni inte spolar i blandare. ( kolla före/efter stängning.)
susar det= Flöde.
Kolla mätaren för aktuell effekt/liter genom anläggningen. ( Jämför med driftsatt system) 0 l/h är bra.
Har 81 in och 33 tillbaka ca 47 Diff enligt mätaren
Du skall inte ha något flöde på mätaren vid fungerande styrventil...surris skrev:Har du 90 grader in och tex 90 grader ut så har du ju inget effektuttag vilket är lika med noll i energianvändning och noll i energikonstnad. Däremot har ju endel kommuner straffavgift för hög returtemperaratur, dock inte för privatpersoner vad jag vet och det har inget med energianvändningen att göra.