Hej forumvänner.

Vårt nästa steg i husbygget är planera för takisolering av vårt nybygge, hus i södra Sverige vid kusten. Vi bygger ett 1 3/4 plans hus med öppet till nock. Väggar med 195+45 och fönster med U-värde 1,2 samt platta på mark med 30mm cellplast.

Frågan är hur tjock takisolering vi ska köra på, går i tankar på 35-40mm. Vad är era tankar. Dessutom är frågan ifall vi ska isolera själva med skivor eller ta dit isolerbilen och låta dem spruta.
 
Antar att du menar cm.
Vilket fall.
40cm lösull ger ett um på 0.10 ungefär.
50 cm ca 0.080.
60 cm ca 0.068

Om du har 100 m2 takyta och det är -10°C ute och 21°C inne så har du en värmeförlust genom taket med >

40 cm = 310 W
50 cm = 248 W
60 cm = 211 W

Sen om du tycker det är värt kan bara du svara på.

Själv gillar jag inte att försöka räkna hem allting. Det ger en större tillfredställse för mig att veta att man har gått så nära optimum med rimlighet det går.
Så jag hade slängt på 50 cm lösull.
 
  • Gilla
lundensaren
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.