Nu har jag sökt runt i timmar för att hitta information om det behövs ventilation vid nock om man har värmeisolerat sadeltak (https://www.traguiden.se/konstrukti...derlag-av-trapanel/spantak/varmeisolerat-tak/) men det finns mkt åsikter om detta..

Taket ena sidan 4,2m och andra 3,2m lutning 24 grader.

Konstruktion:
betongpannor.
underlagsduk (mataki haloten 380)
luftspalt 45mm,
vindduk (mataki halotex w7)
isolering 270mm
ångspärr
isolering 45mm

Så frågan är, behövs det ventilation vid nock eller att ventilationen mellan fot till fot är tillräcklig?

Tack för hjälpen.:D
 
Fot till fot har ingen drivkraft för ventilation / luftrörelse. Jag har byggt likadant i princip och ska ha nockventilation.
 
Tack för svar, skulle det fungera å sätta dit mögelstoppers i varje fack så långt upp det går istället för att öppna vid nocken?
 
J Jerrkan skrev:
Tack för svar, skulle det fungera å sätta dit mögelstoppers i varje fack så långt upp det går istället för att öppna vid nocken?
Det funkar säkert jättebra. Det viktiga är att den något uppvärmda luften kan stiga uppåt och ta med sig lite fukt ut.
 