Påfrysning rotor/återvinningsfel Flexit UNI3
Hej
Har ett 3år gammalt UNI3 där jag har börjat få larm på återvinnarfel. Har värmt upp aggregatet med vent avstängd och då har allt kommit igån och fungerat i 2 veckor, nu vid nästa köldknäpp, -28, har felet återkommit. Flödena är injusterade på 60/54 lps, 14 grader ställt på inkommande luft och eftervärmare påslagen. Vad kan ha ändrats i min anläggning? Kan inte se att vi producerar spec mkt mer fukt än tidigare år.
Har ett 3år gammalt UNI3 där jag har börjat få larm på återvinnarfel. Har värmt upp aggregatet med vent avstängd och då har allt kommit igån och fungerat i 2 veckor, nu vid nästa köldknäpp, -28, har felet återkommit. Flödena är injusterade på 60/54 lps, 14 grader ställt på inkommande luft och eftervärmare påslagen. Vad kan ha ändrats i min anläggning? Kan inte se att vi producerar spec mkt mer fukt än tidigare år.
Står inte service pin koden i manualen? Tror det står i mitt heru iaf.
Det är ingen rem som slirar eller igentäppta filter som spökar?
Eftervärmare ska inte behövas alls -28 så kör då inte jag nån eftervärmare.
För nån vinter frös det fast för mig men efter det så ser jag till att speciellt frånöuftfiltret är fräscht till vintern och så har ja smort tätningarna på rotorn med siliconspray och drivrem med remspray.
Då tuggar det på utan problem
Det är ingen rem som slirar eller igentäppta filter som spökar?
Eftervärmare ska inte behövas alls -28 så kör då inte jag nån eftervärmare.
För nån vinter frös det fast för mig men efter det så ser jag till att speciellt frånöuftfiltret är fräscht till vintern och så har ja smort tätningarna på rotorn med siliconspray och drivrem med remspray.
Då tuggar det på utan problem
Jag återupptar denna tråd. Nu har jag återkommande problem med återvinnarfel. Var upp på vinden i vanlig ordning för att värma aggregatet men ingen is fanns där. Ska remmen spännas i nån slags serviceåtgärd?`Ska något smörjas? Aggregatet har varit i drift sen 2011.
Om du fortfarande inte fått koderna är det först 0000 och sedan 9999 tror jag
Fel av mig. 1000 först sedan 88888
Liknande trådar
-
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Rotorn står som av på min Heru 100
Ventilation -
Byta rotorväxlare Flexit SL4R -07
Ventilation -
Dewalt 717XPS - Dåligt varvtal och blixtrar från rotor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
HERU 130S AC2 - låter mycket till och från. Rotor?
Ventilation