Ett element, det "längst ut" på slingan är iskallt, även röret till elementet är iskallt.
flyttade in i våras, så vet ju inte om det är ett nytt problem eller inte...
 
Vattenburet o fjärrvärme... Hade hantverkare i huset innan vi flyttade in o dom hade bort en del element, bl à det som inte funkar...
 
Y
Lossa termostatvredet. Tryck på radiatorns ventil-pigg för kontroll att den rör sig och inte kärvatfast.
-Ifall den har det. Så knacka på den tills den släpper. Tex med en hammare. Men rakt. Du vill inte råka böja piggen. Den ska glida ut av sig själv sen. Undvik att dra ut piggen, de äldre modellerna hade ingen spärr och piggen kan då lossa med en vattenstråle som följd, fast bara att pilla in den igen såsett. Lite stressigt dock. ;)

Öppna luft-ventilen och stäng när vatten kommer.
(kanske dubbelkolla så du har bra tryck i systemet också)

Ifall det inte var något av dessa. Kolla på kopplet(grej mellan rören och radiatorn). Sitter nog en täckbricka, lossa den, kontrollera så skruven bakom täckbrickan inte är inskruvad.
- Man brukar stänga i samband med att en radiator kopplasbort. Så hänger kopplet kvar på rören utan radiator.


Ventilpiggen och avluftning: http://nerdia.net/2010/10/22/fixing-a-stuck-thermostat-ta-rvt-on-your-central-heating-radiator/

Bild på ett koppel: http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=31960&stc=1&thumb=1&d=1299206537
 