har precis installerat en ny ATMOS 50GSX med laddomat 21(78gr termostat) och 3000 liters acctank. Tanken är den gamla men Panna och Laddomat är nytt för mig. När jag nu eldat ett antal gånger kan jag inte förstå mig på Laddomaten. Jag maxar pannan och får upp tempen så den ligger och pendlar mellan 85-93grader. Denna temp ser jag på T1. Problemet är att när T1 faller ner under 90 börjar T3(temp till pannan) stiga, vid T1=85 är T3=80(Vilket känns som att inte nog med kallvatten från tankbotten T2 dras med). Vid T1=90-93 är T3=70-68 vilket känns ok. Jag talade med ATmos som skickade mig en ny termostat men problemet kvarstår.Visserligen laddar tankarna men ska det fungera så här, känns som att det inte laddar så effektivt? Nån som har en ide? Jag har sett tidigare disskussioner men har det inte klart för mig?
har precis installerat en ny ATMOS 50GSX med laddomat 21(78gr termostat) och 3000 liters acctank. Tanken är den gamla men Panna och Laddomat är nytt för mig. När jag nu eldat ett antal gånger kan jag inte förstå mig på Laddomaten. Jag maxar pannan och får upp tempen så den ligger och pendlar mellan 85-93grader. Denna temp ser jag på T1. Problemet är att när T1 faller ner under 90 börjar T3(temp till pannan) stiga, vid T1=85 är T3=80(Vilket känns som att inte nog med kallvatten från tankbotten T2 dras med). Vid T1=90-93 är T3=70-68 vilket känns ok. Jag talade med ATmos som skickade mig en ny termostat men problemet kvarstår.Visserligen laddar tankarna men ska det fungera så här, känns som att det inte laddar så effektivt? Nån som har en ide? Jag har sett tidigare disskussioner men har det inte klart för mig?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Medlem
· Västerbotten
· 94 inlägg
Jo Tempen på T3 stiger när termostaten stänger, då tar termometern upp tempen på vattnet som cirkulerar runt i pannkretsen. Den sjunker väl sen när tempen kommit upp på pannan?
Medlem
· Västerbotten
· 94 inlägg
är du säker på att du fått fast termostaten ordentligt i sitt läge? jag lyckades inte få dit min på första försöket och då blev det lite knas.....
Har du provat att ändra pådrag på cirkpumpen? har du läge 3, prova på 2.
Sen, vedanläggningar är inte någon finreglerad precisionsprocess, det blir lite grövre eftersom brasan inte avger konstant effekt, alla vedträn är unika, men 10 grader på 5 min låter väl svängigt.
Sen, vedanläggningar är inte någon finreglerad precisionsprocess, det blir lite grövre eftersom brasan inte avger konstant effekt, alla vedträn är unika, men 10 grader på 5 min låter väl svängigt.
Hur har du ställt spjällen på pannan? Låter som effekten är låg? Rökgastemp?
Jag körde 80graders termostat till min Termovar förra vintern. Nu har jag bytt till 72.
Kollar man i Atmos manual för dc50gse så rekommenderas 72graders från 50kw(står inte i GSX). Men termostaten är nog inte ditt problem.
Jag körde 80graders termostat till min Termovar förra vintern. Nu har jag bytt till 72.
Kollar man i Atmos manual för dc50gse så rekommenderas 72graders från 50kw(står inte i GSX). Men termostaten är nog inte ditt problem.