Funkar 9 st 12v 35w (totalt 315 w) halogen spottar att dimma med Elko dimmer 315GLE (för max 315 w)?

Måste ju ha 1 eller 2 trafos på minst detta watt antal, så jag antar det skiter sig?

Vad har ni för rekommendation på dimmer och trafos?

Måste jag gå upp till tex Elko dimmer 630GLE 40-630VA? Och blir inte den för stor för tex 2 trafos på 50-210VA http://www.elbutik.se/product.html/belysningstransformator-116v-2?category_id=1015 ?

Tacksam för hjälp.
 
Ja, det är ju ett gränsfall som du säkert tänkt på. Gällande trafos så ska man ha ca 10% till godo också på ett ungefär, inte ligga på gränsen alltså.
Byta dimmer är en bra idé och du håller dig ju då inom gränserna (finns ju även en 400VA också från ELKO.
Trafo ska ju då vara antingen en som klarar 350W(VA) eller två som vardera fixar det minsta W/VA beroende på hur många ljuskällor som sitter på den och uppåt ca 10% mer än vad max W/VA blir.
 
Att det gehövs mer än en trafo spelar nog ingen roll, men det kanske är lite dumt att lägga sig precis på övre gränsen för belastningen.
 
Livslängden på dimmern ökar förmodligen lite också om man inte maxbelastar den.

//Patrik
 
OK. Tack.
Angående trafona; måste de vara i samma storleksordning som lasten eller?

Dvs lasten är 315 w; vad är maximum på trafon?
Funkar det tex med 2 trafo på sammanlagt 420 w, och en dimmer på 630 w, till en last på 315 w?
 
Ja det funkar. Transformatorerna har ett effektintervall som ska uppfyllas, i stil med 50-420W. Det gör alltså ingenting (förutom priset) om transformatorn är betydligt kraftigare än lasten, bara den inte är så kraftig att den minsta last den kräver överstiger lampornas totaleffekt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.