Jag har nu rivit upp en bit golv för jag vill få bort ett element.
Rören delar sig och går upp till övervåningen via en t-koppling och vidare till en till t-koppling och där i från till elementet som skall bort och sedan vidare till övriga element på nedervåningen.

till ö-våning element(bort)
-----|--------------------|------------------------------ övriga element

Får jag plugga igen den delen av t-koppling som går till ö-våning samt element under golv?

Mvh
 
Eftersom det inte är tappvatten får du plugga under golvet men sen kanske rekomendationen kan vara att man ska undvika det om det är möjligt. Försäkra dig även om att efter att du har pluggat så är det ordentligt tätt med något högre tryck än du normat skulle kört med i radiatorslingan samt att du inte har tagit bort matningen till resten av elementen på något sätt.

Vad är det för material i rören idag?

// Mats
 
Järnkopplingar.
 
Då skulle jag dra i en plugg utan gängtätning och svetsa med elsvets. Givetvis måste man tänka på brandsäkerheten! Jag skulle göra det som krävs för att kunna svetsa säkert.
 